试题详情
- 简答题这是一台110kV变压器重瓦动作后的试验数据: 重瓦动作前试验数据: 低压对高压及地:绝缘6000MΩ,tgδ=0.19%,C=16500pF直流电阻:ab:0.008868Ω,bc:0.008852Ω,ca:0.008905Ω重瓦动作后试验数据: 低压对高压及地:绝缘5500MΩ,tgδ=0.2%,C=17000pF直流电阻:ab:0.008836Ω,bc:0.009257Ω,ca:0.008876Ω 低压侧交流耐压27kV击穿,油色谱检验数据结果发现乙炔很高,一氧化碳和二氧化碳数值也较高请对试验数据进行分析并根据试验数据判断变压器可能出现什么性质的故障。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 当系统发生不对称短路故障时,发电机绕组中
- 三相异步电动机的转速取决于()、()和(
- 为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
- 怎样正确使用接地摇表?
- 规程规定线路杆塔下引接地体接地电阻不低于
- 如果把电解电容器的极性接反,则会使()。
- 上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保
- 发电机励磁回路为什么要装设一点接地和两点
- 变压器差动保护的不平衡电流是怎样产生的?
- 对三相四线制系统,不能用两只功率表测量三
- 220KV线路当采用“单重方式”运行时,
- 全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的
- 磁感应强度B=F/IL(B—磁感应强度,
- 某台电力变压器需进行72kV的工频耐压试
- 设备绝缘耐压试验是根据它的使用目的、测试
- 电力系统发生短路故障时,系统网络的总阻抗
- 保护和仪表共用一套电流互感器时,当表计回
- 当变压器的一次绕组通过直流电时,其二次绕
- 三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负
- 工频交流耐压试验是考核试品承受()的有效