- 简答题建筑外门窗气密性检测中,已知:被测外窗为一单扇平开铝合金窗规格为1.0×1.0m ,测试时试验室的空气温度为298.0K,试验室气压值为102.4kP,试件在100Pa作用压力差下附加空气渗透量12.5m3/h,总渗透量为15.6m3/h。求试件在10Pa压力差下相应值q1(单位缝长空气渗透量)和q2(单位面积空气渗透量)。