试题详情
- 多项选择题消防控制设备验收的要求(),试验的控制功能、信号均应正常。
A、室内消火栓和自动喷水灭火系统的工作泵、备用泵转换运行1-3次,消防控制室启、停泵1-3次,消火栓处操作启泵按扭按5%-10%的比例抽验
B、水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际数量的10%-30%的比例进行末端放水试验
C、电动防火门、防火卷帘、通风空调和防排烟设备的抽检,应按实际数量的10%-20%抽验联动控制功能
D、卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统应按实际数量的20%-30%进行抽验,人工启动和紧急切断试验1-3次,与固定灭火设备联动控制的其他设备试验1-3次,抽一个防护区进行喷放试验
E、消防电梯的检验应进行1-2次人工控制和自动控制功能检验