试题详情
- 单项选择题
某十六层办公楼,房屋高度48m,采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,混凝土强度等级采用C40(f0=19.1N/mm2)。横向地震作用时,基本振型地震作用下结构总地震倾覆力矩M0=3.8×105kN·m,剪力墙承受的地震倾覆力矩Mw=1.8×105kN·m。
建筑物场地类别为Ⅱ类场地,假如该结构增加一定数量的剪力墙后,总地震倾覆弯矩M0不变,但剪力墙承担的地震倾覆弯矩增长为Mw=2.0×105kN·m,此时,题中的柱AB底部截面考虑地震作用组合的弯矩值(未经调整)则改变为MA=360kN·m。试问,柱AB底部截面进行配筋设计时,其弯矩设计值(kN·m)应取下列何项数值?() A、360
B、414
C、432
D、450