试题详情
- 多项选择题关于直流接地查找方法及步骤,下列说法正确的是()。
A、发生直流接地后,应分析是否天气原因或二次回路上有工作,如二次回路上有工作或有检修试验工作时,应立即拉开直流试验电源看是否为检修工作所引起
B、比较潮湿的天气,应首先重点对端子箱和机构箱直流端子排作一次检查,对凝露的端子排用干抹布擦干或用电吹风烘干,并将驱潮加热器投入
C、对于非控制及保护回路可使用拉路法进行直流接地查找,按事故照明、防误闭锁装置回路、户外合闸(储能)回路、户内合闸(储能)回路的顺序进行,其他回路的查找,应在检修人员到现场后,配合进行查找并处理
D、保护及控制回路宜采用便携式仪器带电查找的方式进行,如需采用拉路的方法,应汇报调控人员,申请退出可能误动的保护