- 多项选择题关于N+1并联冗余UPS的可靠性,正确的说法是()
A、在N+1并联冗余UPS系统中,任何一个单机UPS故障时仅使故障的UPS与系统立即隔离,并不关掉整个系统。剩余的单机UPS仍然可以继续为负载供电。因此系统可靠性得到加强
B、N+1并联冗余UPS系统的好处是任何一台单机UPS故障时,负载不会被转换到旁路电源。实际上,仅在并联冗余UPS系统过载、过温和负载短路等外部故障时,UPS系统才转换到旁路电源。
C、并联冗余UPS系统在日常维护时,只维护一台UPS模块时,一般不需要转换到旁路电源
D、并联冗余系统的并联母线存在单点故障,为了断开并联母线进行整个系统维修,应配置维修旁路