试题详情
- 简答题已知某UPS配置的蓄电池组由32节12V单体蓄电池组成,在25°C下,12V单体蓄电池的浮电压要求为每节13.5V,均充电压为每节14.1V,请计算出在该情况下,UPS的浮充电压、均充电压值应分别设置多少?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- LBS(负载母线同步控制器)是因为下列哪
- 并联冗余UPS中的各单机UPS必须同步运
- 抑制市电输入电源的各种干扰能力最强的UP
- 隔离冗余UPS的各个主UPS都是相对独立
- 任何UPS都要有适当的接地系统。正确安装
- UPS性能分类代码包括三部分,分别表示电
- 并联冗余UPS中的各单机UPS必须同步运
- 双变换UPS系统的旁路与逆变器的转换时间
- UPS的启动涌流一般是()引起的。当有输
- UPS一般由整流器、()旁路开关和蓄电池
- UPS 对市电电源而言是一个
- 分散旁路N+1并联UPS,当需要转换到旁
- 为确保UPS电源能安全、可靠地执行市电交
- 已知某UPS配置的蓄电池组由32节12V