试题详情
- 多项选择题 某食品有限公司发生重大火灾事故,造成18人死亡,13人受伤,着火面积约4000m2,直接经济损失4000余万元。 经调査,认定该起事故的原因为:保鲜恒温库内的冷风机供电线路接头处过热短路,引燃墙面聚氨酸泡沫保温材料所致。起火的保鲜恒温库为单层砖混结构,吊顶和墙面均采用聚苯乙烯板,在聚苯乙烯板外表面直接喷涂聚氨酯泡沫。毗邻保鲜恒温库搭建的简易生声车向采用单层钢屋架结构,外围护采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,吊顶为木龙骨和PVC板。车间按国家标准配置了灭火器材,无应急照明和疏散指示标志,部分疏散门采用卷帘门。起火时,南侧的安全出口被锁闭。着火当日,车间流水线南北两侧共有122人在进行装箱作业。保鲜库起火后,火势及有毒烟气迅速蔓延至整个车间。由于无人组织灭火和疏散,有12名员工在走道尽头的冰池处遇难。逃出车间的员工向领导报告了火情,10分钟后才拨打“119”报火警,有8名受伤员工在冰池处被救出。 经査,该企业消防安全管理制度不健全,单位消防安全管理人曾接受过消防安全专门培训,但由于单位生产季节性强,员工流动性大,未组织员工进行消防安全培训和疏散演练。当日值班人员对用火、用电和消防设施、器材情况进行了一次巡査后离开了车间。 按照有关规定,消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()。
A、领导机构及其职责
B、报警和接警处置程序
C、自动消防设施保养程序
D、应急疏散的组织程序和措施
E、扑救初期火灾的程序和措施
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 消防设施维护管理包括()。
- 火灾发生之后,并不是所有人员均马上开始疏
- 某居住小区中,4座建筑高度为69.
- 根据《消防给水及消火栓系统技术规范(GB
- 本案例中的()区段管道应采用不锈钢管道。
- 由于消防水泵在整个火灾延续时间内都存在启
- 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上
- 某单层堆垛储物仓库,占地面积为25
- 某体育馆建筑,总建筑面积为1424
- 总容量不大于15m3
- 情景描述 某汽车库地下三层,负
- 当排烟口的排烟防火阀在280℃关闭时应联
- 某在建宾馆地上18层、地下2层,建
- 环境温度高于70℃或低于4℃的建筑物内有
- 情景描述 车站停车场为二层立体
- 某高层建筑,设计建筑高度为68.0
- 电影院幕布的燃烧性能不能低于()。
- 某市一栋四星级宾馆,地上共16层,
- 情景描述 某汽车库地下三层,负
- 太行明珠巴公镇,位于山西省晋城市太