- 简答题 某施工单位一个施工班在进行某回220Kv线路施工安装作业,作业内容为附件安装,施工线路为同塔双回Ⅱ回线,Ⅰ回线带电运行,施工线路有较强的感应电,二人上塔做安全措施,一名工作班成员挂接地线,另一人塔上负责监护,在挂到上层横担第三相导线时,接地线操作杆掉落,悬挂在监护人附近,监护人直接用手去拿绝缘杆,不慎碰到金属端头,触电身亡。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时
- 什么叫绝缘闪络?
- 使用保护间隙时,应遵守哪些规定?
- 带电作业工具的定期试验有几种?试验周期是
- 确定带电作业安全距离的步骤:()
- 2008年5月,某供电局线路工区带
- 工作任务单应写明的内容有:()
- 紧线施工时孤垂观测档的选择应符合下列规定
- 画出等电位作业的示意图和等值电路图。
- 按工作性质内容与工作涉及范围,线路状态检
- 在一个档距内每根导地线上只允许有一个接续
- 攀登接地故障电杆,作业人员应使用()登高
- 在电路中,已知电阻R1=6
- 高压、超高压送电线路采用分裂导线的目的是
- 根据下图所示模型,绘出其三视图。
- 以下哪些属于带电作业工具的机械试验内容(
- 新建输电线路瓷、玻璃绝缘子悬垂串应符合污
- 作业前“四清楚”指:作业任务清楚,危险点
- 带电作业工作负责人(或安全监护人)应()
- 1994年7月8日,xx火电公司在