试题详情
- 简答题 2008年5月,某供电局线路工区带电班长陈甲(技师)等7人,在220KV**线路25号耐张干字塔带电更换内角大号侧整串绝缘子,工作负责人陈甲派赵乙(高级工)带绝缘绳上塔进行地电位操作,钱丙登软梯进行等电位工作,自己在地面监护。更换完成,赵乙急于下塔,在横担上转移过程中,忘记上方带电的引流线,由于动作过大,引流对赵乙放电,赵乙手臂、颈部等处严重烧伤,抢救无效死亡。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 带电作业时的气象条件会影响带电作业的工效
- 某供电公司送电工区工人甲和工作负责
- 什么是组合间隙?
- 某电力公司110KV线路进行带电更
- 送电线路巡视工作“六要六步八禁”中的“六
- 简述我国目前绝缘杆制造工艺有哪几种?
- 事故应急抢修是指设备在运行中发生故障或严
- 试述全电路欧姆定律的内容并写出表示公式?
- 线路工作票“工作任务”栏应填明工作地段的
- 带电作业工具从材质可分()。
- 某供电局带电班在某220kV线路(
- 画出等电位作业的示意图和等值电路图。
- 若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,
- 对以下有关导、地线压接的规程、规范、规定
- 杆塔上作业应在良好的天气下进行,在工作中
- 用于500kV及以下电压等级交流输电线路
- 请补画下视图中所缺的线。 height
- 新建线路走廊验收砍伐树木应不低于以下标准
- 什么叫绝缘击穿?
- 某供电公司送电工区带电班的工作负责