试题详情
- 简答题 某夜总会地上共3层,每层建筑面积为18mx60m=1080m2,砖混结构。1层为大堂(190m2)、迪斯科舞厅(810m2)和消防控制室(80m2),2、3层为KTV包间(每个包间的建筑面积不大于200m2)。建筑总高度为12m。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有室外地上消火栓1个;该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m消防水带、19mm消防水枪,消火栓问距为30m,并与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、室外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并在屋顶设排烟机房,排烟机风量为50000m3/h。迪斯科舞厅划分两个防烟分区,最大的防烟分区面积为410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置5kgABC干粉灭火器两具。 根据以上场景,回答下列问题。 消防给水管穿过墙体或楼板时应如何布置?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 某单层堆垛储物仓库,二级耐火等级,占地
- 当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门
- 本案例中,在进行功能试验时,应满足()。
- 某石油储备库,有1155m3
- 以下()资料应当纳入消防档案管理。
- 某购物中心地上6层,地下3层,总建
- 液上喷射系统和液下喷射系统在检测泡沫混合
- 某高层商业综合楼地上共10层、地下
- 某地标性办公楼建筑,建筑高度428
- 任一层建筑面积大于()n12或总建筑面积
- 专用机械排烟系统的排烟口平时应保持()状
- ()工程的外脚手架、支模架的架体应采用不
- 规范对管道支吊架最大间距进行控制的目的是
- 人防工程中火灾疏散照明的最低照度值不应低
- 情景描述 某大型石油化工生产企
- 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上
- 消防站是城镇的重要公共设施。城镇消防站
- 甲类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不应
- 某大型购物中心地上六层,地下一层,建筑
- 某市一栋四星级宾馆,地上共16层,